PSoC4100SP : Affect of changing IMO frequency

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
RyYo_1406951
Level 5
Level 5
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted

Below, the same sentences are written in English and Japanese.

・English
Below, the thread says that the IMO frequency can be changed dynamically.
https://community.cypress.com/thread/45177

If IMO frequency is changed dynamically,
does it affect the clock used for Timer or PWM?

・Japanese(日本語)
以下、スレッドにIMO周波数は動的に変更可能とあります。
https://community.cypress.com/thread/45177

IMO周波数を動的に変更した場合、
TimerやPWMに使用しているクロックに影響は出ますか?

Regards

0 Likes
1 Solution
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

TCPWMコンポーネントにはクロックとしてHFCLKが使用されます。

もし、HFCLKのソースとしてIMOが使用される場合、IMO自体が変更されればHFCLKにも影響を与えます。

PSoC 4100S and PSoC 4100S Plus PSoC 4 Architecture TRM

https://www.cypress.com/file/280681/download

Clocking System、Section 8.1 Block Diagramを参照ください。

pastedImage_0.png

View solution in original post

2 Replies
Takashi_M
Moderator
Moderator
Moderator
1000 replies posted 500 solutions authored 750 replies posted

TCPWMコンポーネントにはクロックとしてHFCLKが使用されます。

もし、HFCLKのソースとしてIMOが使用される場合、IMO自体が変更されればHFCLKにも影響を与えます。

PSoC 4100S and PSoC 4100S Plus PSoC 4 Architecture TRM

https://www.cypress.com/file/280681/download

Clocking System、Section 8.1 Block Diagramを参照ください。

pastedImage_0.png

回答ありがとうございました。

0 Likes