7 24, 2019
07:24 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
7 24, 2019
07:24 PM
マニュアルFM4 Family Peripheral Manual Communication Macro Partの
ボーレートジェネレータレジスタ1,0(BGR1,BGR0)の注意事項に、
「
ボーレートジェネレータレジスタ 1, 0(BGR1, BGR0)の設定値を変更した場合、カウンタ値が "15h00"になってから、
新しい設定値がリロードされます。従って、新しい設定値を即有効にしたい場合は、BGR1/BGR0 の設定値を変更し
た後、CSIO リセット(SCR:UPCL)を実行してください。
」
という記載がありますが、
1.カウンタ値とは、BGR1/BGR0をリードした値でしょうか。
2."15h00"の意味を教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
1 解決策
7 25, 2019
12:40 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
7 25, 2019
12:40 AM
Answer 1. カウンタ値はデバイス内部のカウンタの値です。
BGR1/BGR0レジスタをリードした場合は、BGR1/BGR0の設定値になります。
Answer 2. "15h00"は15ビット、Hex (16進)、00になります。要は15ビット全て0で、今回の場合カウンタ値が0です。
1 返信
7 25, 2019
12:40 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
7 25, 2019
12:40 AM
Answer 1. カウンタ値はデバイス内部のカウンタの値です。
BGR1/BGR0レジスタをリードした場合は、BGR1/BGR0の設定値になります。
Answer 2. "15h00"は15ビット、Hex (16進)、00になります。要は15ビット全て0で、今回の場合カウンタ値が0です。