電源投入時の各種GPIO設定について

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
toyac_1469256
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted

電源投入時(もしくはリセット時)の初期設定を教えてください。

(AXRES端子は初期設定読み込みまでHとなる様ですが、他端子はどうでしょうか)

対象品番: CYPD319X-24LDXS

0 件の賞賛
1 解決策
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

各GPIOは駆動能力モードを変えることができるので、"H"にも"L"にも指定できます。

AXRES端子はpull-upされているので"H"で、ご理解いただいているとおりです。

あとは電源周りのものが多いかと思いますが、他に知りたいピンがあればピン名を教えてください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
HirotakaT_91
Moderator
Moderator
Moderator
500 replies posted 250 replies posted 100 replies posted

各GPIOは駆動能力モードを変えることができるので、"H"にも"L"にも指定できます。

AXRES端子はpull-upされているので"H"で、ご理解いただいているとおりです。

あとは電源周りのものが多いかと思いますが、他に知りたいピンがあればピン名を教えてください。

よろしくお願い致します。

Hirotaka Takayama

0 件の賞賛