traveoii TR_ONE_CNT_INx計算式とは何ですか? (TCx_y_TRz PortPin)

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは

Traveoii CYT4BFを使用しています。

P28.0のHCon#10であるTC1_63_TR0を使用しようとしています。(#1画像 - データシート)

SDL で P28.0 を確認したところ、HCon#10 は P28_0_TCPWM1_TR_ONE_CNT_IN189 とマークされていました。 (#2画像 - SDL)

SDLにおけるTR_ONE_CNT_INxの計算式は「TR_ONE_CNT_INx:x =(256 * GrpNum)+(CntNum)」ですが、これは正しくないようです。 (#3 imgae - SDL)

 

Q1 : データシートにTC1x_y_TRz TCPWMx_TR_ONE_CNT_INyかどうかを知る方法を教えてください。

(例:TC1_63_TR0 = TCPWM1_TR_ONE_CNT_IN189)

Q2: 「TR_ONE_CNT_INx:x=(256*GrpNum)+(CntNum)」TR_ONE_CNT_INx計算式は正しいですか?

そうでない場合は、正確な計算式を知りたいです。

 

(#1画像 - データシート)

m_s_v_0-1699409522926.png

(#2画像 - SDL)

m_s_v_1-1699409581682.png

(#3 imgae - SDL)

m_s_v_2-1699409622889.png

 

おかげで & 最高の卒業生

m_s_v

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

いや、@m_s_v

明確にさせてください。

TCx_y_TRz = グループ 0、TCx_M_y_TRz = グループ 1、TCx_H_y_TRz = グループ 2

PWMx_x = グループ 0、PWMx_M_y = グループ 1、PWMx_H_y = グループ 2 というPWM_LINEx定義についても同じことが言えます。

これがお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
4 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Randriad 

ご回答ありがとうございます。

TC1_63_TR0はGRP_NUMが0、CNT_NUMが63、TR_ONE_CNT_NR_USEが0のようです。

Q1 : GRP_NUMに関する情報はドキュメントのどこで入手できますか?

Q2 : 「TRx_y_TRz = 1 / TRx_M_y_TRz = 2 / TRx_H_y_TRz = 3」GRP_NUM正しいですか?

m_s_v_1-1699579966302.png

おかげで & 最高の卒業生

m_s_v

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

いや、@m_s_v

明確にさせてください。

TCx_y_TRz = グループ 0、TCx_M_y_TRz = グループ 1、TCx_H_y_TRz = グループ 2

PWMx_x = グループ 0、PWMx_M_y = グループ 1、PWMx_H_y = グループ 2 というPWM_LINEx定義についても同じことが言えます。

これがお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Randriad 

ご回答ありがとうございます。

ドキュメントでこれを確認する方法はありますか?

おかげで & 最高の卒業生

m_s_v

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @m_s_v

グループ定義については、データシートの 表 6-1 CYT4BF ペリフェラル I/O マップを参照できます。

Randriad_0-1699588019015.png

これがお役に立てば幸いです。

よろしくお願いいたします。

 

0 件の賞賛