嗨司技大牛,

我遇到一个奇怪象,

我會將 P7.1 配置成 ADC [0] _17,P7.2 配置成 TCPWM1_線 261。

GavinLi_0-1703664112867.png

如上圖所示:
1,與 PWM 置成 1 分;

2,PWM,我使用分析抓取波形,率符合期;

但到 3 配置 ADC clk,行 6 分鐘,會議影了 PWM 的率,通分析的看到 PWM 率也了小 6 倍。

為何会,它的時鐘不是立的?

谢谢!

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT4BF-%E9%85%8D%E7%BD%AESAR-ADC%E6%97%B6%E9%92%9F-%E5%AF%B9-TCPWM1%E6%97%B6%E9%92%9F%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BD%B1%E5%93%8D/td-p/667601

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,加文莉,

你可以看一下 CY_SYSCLK_PeriphsetDivider 的分隔符號是不是用了一個的,就是 TCPWM_PERI_CLK_DIVIDER_NO_PWM 是不是也是 0?需要一個索引。

最好的問候,

珍妮

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT4BF-%E9%85%8D%E7%BD%AESAR-ADC%E6%97%B6%E9%92%9F-%E5%AF%B9-TCPWM1%E6%97%B6%E9%92%9F%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BD%B1%E5%93%8D/m-p/667634

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我代追了一下,二者都是

百科技股份有限公司-> GR [1],

所以是個影的

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT4BF-%E9%85%8D%E7%BD%AESAR-ADC%E6%97%B6%E9%92%9F-%E5%AF%B9-TCPWM1%E6%97%B6%E9%92%9F%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BD%B1%E5%93%8D/m-p/667617

0
是的,是我的配置問,謝謝!

感謝你的快速回复!

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/CYT4BF-%E9%85%8D%E7%BD%AESAR-ADC%E6%97%B6%E9%92%9F-%E5%AF%B9-TCPWM1%E6%97%B6%E9%92%9F%E5%AD%98%E5%9C%A8%E5%BD%B1%E5%93%8D/m-p/667700

0