关于SDL7.50版本中ECO函数使用的问题

公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
asyulin
Level 3
Level 3
25 sign-ins 5 questions asked 10 replies posted

Hi,请问使用ECO时,Cy_SysClk_EcoConfigureWithMinRneg这一函数的几个参数如何确定,除了频率外,其余的参数需要通过硬件ECO模块的电路设计来确定吗?谢谢!

0 点赞
1 解答
Alfred_Tsang
Moderator
Moderator
Moderator
50 replies posted 50 sign-ins 10 solutions authored

Hi,

Cy_SysClk_EcoConfigureWithMinRneg() API 的参数基于 ECO的 特性,可在 ECO 数据表中找到。
有关计算total load capacitance (cSum) 的更多信息, 可参考002-20208 "Clock configuration setup in T2G" 和 002-30194 "Setting ECO parameters"
对于minimum required negative resistance (minRneg),取决于晶体单元供应商的推荐值,请注意此参数通常需要晶体单元的 5 到 10 倍 ESR。
谢谢

在原帖中查看解决方案

0 点赞
2 回复数
