PSoC4 CY8C4124LQS-S433での

内部OSCを使用した場合と、外部OSCを使用した場合でのLIN通信精度を教えて下さい。(@-40~80℃)

junya

1 Solution
RyanZhao
Moderator
Moderator
Moderator
First question asked 750 replies posted 100 sign-ins

内部OSCを使用した場合、LINのClock通信精度はIMO/ SourceClockDivider (+/- 2%)です。

Desired Baud rate: 19200/10417/9600/2400..

Actual Baud rate: IMO/ SourceClockDivider/ 16

Baud rateの通信精度は(Actual Baud rate - Desired Baud rate) になります。

また、外部OSCを使用した場合、

LINのClock通信精度はECO/ SourceClockDivider (+/- 外部OSC精度)です。

Desired Baud rate: 19200/10417/9600/2400..

Actual Baud rate: ECO/ SourceClockDivider/ 16

Baud rateの通信精度は(Actual Baud rate - Desired Baud rate) になります。

pastedImage_0.png

以上、です。