PSoC4のSWDポート 未接続時の処理につきまして、
1)量産の際にSWDポートをSWD設定のままにしておきたい場合、何か問題はあるでしょうか。
問題がある場合はその対処方法などございますでしょうか。
2)そもそもの話になるかもしれませんが、SWDポートは量産時(未使用時)はGPIO設定にしておくのが
推奨ということになりますでしょうか。
https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/About-processing-of-debug-pins-SWDCK-SWDIO/m-p/29115
上記トピックに近いところとは思うのですが、
そのままでもいいかどうかなどの判断ができなかったため、
質問させていただきたく、よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
JuIn_1625121-さん
お世話になっております。
1)量産の際にSWDポートをSWD設定のままにしておく場合、基本的には問題ないが、SWDポートがHi-Zモードではないですので、DeepSleepモードに電流が増加する可能性があります。このような状況を回避するには、外部Pull-up又はPull-downを使用することをオススメします。
2)SWDポートは量産時(未使用時)は、GPIO設定にしておくのが推奨ということになります。
以上よろしくお願いいたします。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
JuIn_1625121-さん
お世話になっております。
1)量産の際にSWDポートをSWD設定のままにしておく場合、基本的には問題ないが、SWDポートがHi-Zモードではないですので、DeepSleepモードに電流が増加する可能性があります。このような状況を回避するには、外部Pull-up又はPull-downを使用することをオススメします。
2)SWDポートは量産時(未使用時)は、GPIO設定にしておくのが推奨ということになります。
以上よろしくお願いいたします。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Ryanさん
お世話になっております。
さっそくのご回答ありがとうございました。
上記承知いたしました。
以上、よろしくお願いいたします。