Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

大家好,

 

我目前正在研究 TLE9879 控制器,並且對WM_MOTOR_CONTROL_01相位配置有疑問。 具體來說,我想詢問是否可以將MCU的WM_MOTOR_CONTROL_01 A相引腳更改為WM_MOTOR_CONTROL_01 C相引腳。 我想知道是否可以透過在配置精靈中進行配置來實現此目的。

注意:我不想從軟體更改WM_MOTOR_CONTROL_01旋轉方向。 我直接想改變階段。

 

感謝您協助澄清此事。

最好的問候,

羅希特

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Motor-Phase-change-in-tle9879/td-p/688578

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@rohitrawat

如果您使用內部 BDRV 到EVAL_100W_DRIVE_CFD2 MOSFET,則無法使用軟體/ConfigWizard 將 PWM 脈衝變更為不同相位。

Raj_C_0-1706873546831.png

PWM訊號在內部映射如上圖所示。

 

謝謝

最好的問候

拉吉·乔达里

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Motor-Phase-change-in-tle9879/m-p/688611

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
rohitrawat_1-1706874699914.png

rohitrawat_2-1706874715265.png

 

我想通知您,我目前正在從軟體更改WM_MOTOR_CONTROL_01 CCW 方向。 在進行此調整的同時,我還特別針對負方向修改了WM_MOTOR_CONTROL_01調整電流參數。 需要注意的是,我只是將當前值調整為負值,如附圖所示。

然而,我觀察到WM_MOTOR_CONTROL_01在 CCW 方向上不像在 CW 方向上那樣正常運作。 正在進行過流偵測(汲極至源極監控回呼)

我們將非常感謝您為解決此問題提供的協助。

最好的問候,

羅希特·拉瓦特

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Motor-Phase-change-in-tle9879/m-p/688626

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

線程中繼續討論:無感測器EVAL_6EDL7141_FOC_3SH WM_MOTOR_CONTROL_01反方向控制 TLE9877 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/Motor-Phase-change-in-tle9879/m-p/689342

0