TLE9879 變更預設晶片選擇

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好,

我有一個使用 TLE9879 的定制板,它會複製 Arduino TLE9879 的評估板。

唯一的區別是我的芯片選擇引腳是 P0.0(BOARD2)而不是 P2.3(板 1)。

因此,閃爍的測試程序卡住在無法初始化 BOARD1 的循環中。

我可以在 Arduino 庫中更改此行為,還是必須調整默認固件?

非常感謝您提前。

最好的問候,

泰國菜。

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/MOTIX-MCU/TLE9879-changing-the-default-chip-select/td-p/624577

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Thai

我假設您沒有從參考 TLE9879 BLDC 屏蔽對自定義硬件進行更改,除了交換 P0.0 和 P2.3 之外。 這意味著 Arduino 的引腳 4 正在連接到 P0.0,該 P0.0 作為從屬選擇 1。

Raj_JC_0-1697696287300.png

 

然後,您將需要在下面圖像中對 BLDC 固件進行更改:

 

Raj_JC_2-1697696366926.png

 

個案 1 和案例 2 的內容需要交換。 (板號碼從自動定址機制獲得其值)。 這決定每個單獨板的從屬選擇接腳中斷。

 

如果這有幫助,請告訴我們。

 

謝謝

最好的問候

拉吉·乔达里

 

 

 

 

在原始文章中檢視解決方案

0
5 回應
我現在可以更改代碼,它可以與評估板一起使用。

但是,使用我的定制設計,它不起作用 :(. 當我嘗試使用 arduino 與它交流時,響應是

WARNING: Board[1]; Command[901]; Answer[FFFF]

這是我的定制設計,你能幫我發現這裡的任何錯誤嗎?

Thai_0-1698245266645.png

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Thai

您能否告訴我您是如何編程自定義 BLDC 板的?

您是否使用了固件包中提供的批處理腳本程序員?

Raj_JC_0-1698299297770.png

如果不是,請在這裡放置更新的 Hex 文件後使用批處理文件。 您將需要為每個示例生成更新的十六進制文件並將其放置在此處。

 

如果這可以解決問題,請告訴我們。

 

謝謝

最好的問候

拉吉·乔达里

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好拉吉

我正在使用 ST-LINK/V2 編程器使用KEIL C 將引導程式上傳到 Evalboard 和我的自訂板中。

Thai_0-1698311719574.png

Thai_1-1698311871346.png

我確實有一個 J-link EDU 迷你,但它無法以某種方式連接到 EvalBoard。

Thai_3-1698312655685.png

這是我當前的設置:

Thai_5-1698312689536.png

 

 

 

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Thai

這個問題可能是由於以下原因:

1)J-Link 連接不正確。 請嘗試更改連接。

2)設備因編程錯誤而進入睡眠模式。 請嘗試將 MON 引腳連接到 RESET,並保持 Vs = 8V。 現在,使用上一個響應中提到的方法連接調試器和程序(即 批次腳本)

3)嘗試使用第 5.2 節中提供的方法如何在設備卡住在常見問題軟件的睡眠模式時閃爍。

謝謝

最好的問候

拉吉·乔达里

0