TLE9877 控制器在高溫下的驅動器故障

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

我目前正在使用 TLE9877 控制器,並且在嘗試在高溫範圍內運行電機操作時遇到問題。 具體來說,當我在這些條件下開始馬達操作時,馬達會進入驅動器故障狀態,並附有相位 1、相位 2 和相位 3 短路至接地誤差的指示。

 

當我在沒有診斷的情況下啟動電動機(相位打開或短路檢測)時,電動機啟動並正常運行。 但是當我開始使用 fineon 給出的診斷功能時,電機沒有開始附加代碼截圖。

 

Mohit123_1-1692864574878.png

 

觀察:我在高溫下進行的所有測試。 當內部溫度高於 130 攝氏度時,我面臨的這個問題,如果內部溫度低於 130,那麼電機工作正常。 還附加配置 .icwp 文件

我懇請您幫助解決這個問題。

最好的問候,

莫哈特

 

 

 

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Mohit123

如前所述,無論何時 BDRV 診斷打開,電動機都無法啟動。 請讓我們知道以下詳細信息:

  • 為了判斷MCU是否出現過溫故障, CAN 檢查一下TEMPSENSE_CTRL的狀態嗎?
  • 代碼是否在代碼中的第 124 行中輸入「if 條件」?

sk7211_0-1694586374849.png

  • BDRV_off_診斷在行號 123 處調用,此功能關閉 BDRV_off_診斷()函數第 452 行的所有驅動程序,如下圖所示,您能否重新啟用 BDRV 並讓我們知道您的觀察?

sk7211_1-1694586425839.png

 

最好的問候,
薩希爾·庫馬爾

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嘿,薩希爾先生,

 

請向我建議 CAN 解決這個問題。

 

高度讚賞您的幫助。

 

最好的問候,

莫哈特

 

0
