我使用 ISD 軟件調試電壓控制模式,但啟動後馬達停止運行。 我不知道問題是什麼,你能幫忙解決它嗎? 

 

00.png

查看捕獲的相位電流波形。

微信图片_20231028104532.jpg

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC101T-038-Voltage-control-mode/td-p/630454

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

VF 電壓開迴路控制,無法直接提供最大電壓和速度,馬達可能無法啟動並發生嚴重震動。

正確的方法是設置啟動電壓和最小速度,當電機運行平穩時-> 增加電壓和速度-電>機運行平穩-> 增加電壓和速度...

因此,我們建議編寫腳本代碼來控制 VF。

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@wang1

這可能是因為您未正確設置電壓開迴路控制。

LinGuohui_0-1698646126460.png

儀表板的差異是由於韌體不同,建議您使用最新版本。

 

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

wang1_0-1698650049552.png

 

你好! 我根據您提供的方法測試了它,並且有兩種情況。

1、啟動電機,馬達啟動失敗,聽到馬達振動聲(繼續),我不得不關電。

2,我分別設置了不同的 Vd_Ext 和 Vq_Ext,但它們也是無效的。

我的電機額定電流設置為 3A,啟動電流 20%,在速度閉迴路模式啟動沒有問題。 因此,我不知道接下來該怎麼辦。 請幫助解決它,謝謝!

wang1_1-1698650282918.png

wang1_2-1698650531968.png

 

0
