CoolSET Gen3 Brownout機能の未使用時の 処理に関して

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
YuTa_4942221
Level 5
Level 5
Distributor - Macnica (Japan)
10 solutions authored 50 replies posted 50 questions asked

BBA端子(Brownout機能)未使用時に関して、VccにプルアップまたはGNDにプルダウン のような処理をすればよろしいのでしょうか?

0 件の賞賛
1 解決策
TaOn_4865801
Level 3
Level 3
Distributor - Macnica (Japan)
25 sign-ins 5 replies posted First comment on KBA

電流制限抵抗(500kΩ~1MΩ)を介してBBA端子をVcc端子に接続して頂ければと思います。 詳しくはデータシートP20に記載がございます。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR2280JZ-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304329a0f6ee0129e8b3...

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
TaOn_4865801
Level 3
Level 3
Distributor - Macnica (Japan)
25 sign-ins 5 replies posted First comment on KBA

電流制限抵抗(500kΩ~1MΩ)を介してBBA端子をVcc端子に接続して頂ければと思います。 詳しくはデータシートP20に記載がございます。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR2280JZ-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304329a0f6ee0129e8b3...

0 件の賞賛