BBA端子(Brownout機能)未使用時に関して、VccにプルアップまたはGNDにプルダウン のような処理をすればよろしいのでしょうか?

0 Likes
1 Solution
TaOn_4865801
Level 3
5 questions asked First like received First like given
Level 3

電流制限抵抗(500kΩ~1MΩ)を介してBBA端子をVcc端子に接続して頂ければと思います。 詳しくはデータシートP20に記載がございます。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR2280JZ-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304329a0f6ee0129e8b3...

View solution in original post

0 Likes
1 Reply
TaOn_4865801
Level 3
5 questions asked First like received First like given
Level 3

電流制限抵抗(500kΩ~1MΩ)を介してBBA端子をVcc端子に接続して頂ければと思います。 詳しくはデータシートP20に記載がございます。

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3BR2280JZ-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a304329a0f6ee0129e8b3...

0 Likes