S6BT112Aでスレーブ動作時、以下の2ケースでStandbyモードへ遷移する時、マスタからのクロック受信前後のどちらでNSLPをHigh出力して遷移すれば良いですか?
1.スレーブでWakeupパルスを受信した場合
2.スレーブからWakeupパルスを送信した場合
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル
- ラベル:
-
Other Legacy MCU
1 解決策
8 13, 2019
09:40 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
8 13, 2019
09:40 PM
JASO D015-3によりますと、何れの場合でも、各スレーブノードはWakeupパルスを受信した後、Twakeup_s時間以内にStandbyモードへ遷移し、その後クロックを受信しNormalモードへ遷移すると規定しています。
2 返答(返信)
8 13, 2019
09:40 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
8 13, 2019
09:40 PM
JASO D015-3によりますと、何れの場合でも、各スレーブノードはWakeupパルスを受信した後、Twakeup_s時間以内にStandbyモードへ遷移し、その後クロックを受信しNormalモードへ遷移すると規定しています。
8 13, 2019
09:54 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
8 13, 2019
09:54 PM
つまり、各スレーブノードはマスタからのクロック受信前(Wakeupパルス受信直後)にNSLPをHigh出力してStandbyモードへ遷移すればいいことなります。