ご担当者様
お世話になっております。
FM4のMD0,MD1のモード端子の処理についてUARTやUSBでのシリアル書きこみの場合には、MD0=1,MD1=0のprogrammingモードにする必要がありますが、
シリアル書き込みを使用せず、JTAGのみの書き込みの場合は、MD0=0(GNDへ直接接続)のrun modeの設定で問題ないでしょうか?
また、このときMD1はGPIOとして使用可という理解で正しいでしょうか?
宜しくお願い致します。
Solved! Go to Solution.
1 Solution
Feb 06, 2019
10:05 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Feb 06, 2019
10:05 PM
JTAGのみの書き込みの場合、MD0=0のrun modeの設定で問題はございません。
また、この時MD1をGPIOとして使用することも可能です。