FM4に搭載している
外部割込みにてRTCモードを解除した場合に、それまでカウントした時間を取得したいのですが、方法はありますでしょうか。
RTC機能はタイマモードを使用する予定で、タイマ設定レジスタ(WTTR0-2)にタイマ値の設定を行いますが、TRMを見る限りだと上記のようなカウント値は取得できないようでした。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
FM4(S6E2H)のRTCでは(10進数の)カウント値は取得できません。
代わりに、秒レジスタ(WTSR)/分レジスタ(WTMIR)/時レジスタ(WTHR)/日レジスタ(WTDR)/月レジスタ(WTMOR)/年レジスタ(WTYR)を読み出すことは可能です。
その時刻読出し設定手順につきましては製品Typeにより参照Chapterがことなりますが、
32-Bit Microcontroller FM4 Family Peripheral Manual Timer Part
のCHAPTER 4-x: RTC カウント部の3. RTC カウント部の動作説明と設定手順例、時刻読出し設定手順例を参照ください。