07:34 PM
データシートにワークフラッシュの書込み時間について「Maxで200us」と規定されておりますが、この200usは「FM4 Family Flash Programming Specifications」のp.61に記載のフローの書込み開始~書込み完了までの時間の認識でよいでしょうか。それとも書込むアドレスのサイズに応じて増加するのでしょうか。
例えば、100byte分のアドレスにデータを書込む場合は200us×100byteとなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
1 解決策
10 07, 2022
03:46 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
10 07, 2022
03:46 AM
下記スペックは(デバイス)フラッシュメモリの書き込み/消去のスペックであり、システムレベルでのオーバーヘッド時間は含まれておりません。
一方、「FM4 Family Flash Programming Specifications」のp.61に記載のフローの書込み開始~書込み完了は上記システムレベルのオーバーヘッドを含んだ形になります。
2 返答(返信)
10 07, 2022
03:46 AM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
10 07, 2022
03:46 AM
下記スペックは(デバイス)フラッシュメモリの書き込み/消去のスペックであり、システムレベルでのオーバーヘッド時間は含まれておりません。