FM3 (表題の型番)のADC入力ピンを、必要な時だけ対象物に接触させるような使い方を考えています。 つまり、定常的にこのピンがオープンになります。 デジタル入力ピンをオープンにしてはいけないことは承知していますが、アナログ入力ピンにも同様な 制限があるでしょうか。 対象のピン番号は55番ピン(P0B/AN16)です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
1 解決策
12 16, 2019
05:46 PM
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- Permalink
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
12 16, 2019
05:46 PM
アナログ入力ピンであっても、オープンにすることは推奨は致しませんが、問題はない認識です。
CY9B120M SERIES, 32-BIT ArmR CortexR-M3 FM3 MICROCONTROLLER datasheetの入出力 回路形式、端子状態 LQFP-80 BGA-96 LQFP-64 形式を確認してください。また、アナログ入力電圧の範囲を超えないようにしてください。