Apr 04, 2022
10:59 PM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Apr 04, 2022
10:59 PM
上記より、ADCの設定は、以下のブロックなると理解しております。
ただし、以下のデータシート
CY96F356(MB96F356RW* / MB96F356RS*)のADCには、AVRLが削除されており。以下にその旨の記述があります。
また上記サンプルコードのヘッダファイルからもADCのADRH/ADRLの設定のためのADECRレジスタは削除されております。
CY96F356(MB96F356RW* / MB96F356RS*)のADC のReference Voltageの設定に関しては以下の理解で合ってますでしょうか?
CY96F356のReference Voltageの設定に関しては、AVRLが削除されているので、DefaultでADCは
Hi Reference Voltage: AVRH
Low Reference Voltage: VSS
に設定される
ご確認よろしくお願い致します。
以上
Solved! Go to Solution.
1 Solution
Apr 05, 2022
12:52 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Apr 05, 2022
12:52 AM
CY96F356のReference Voltageの設定に関しては、
Hi Reference Voltage: AVRH
Low Reference Voltage: AVss
になります。
1 Reply
Apr 05, 2022
12:52 AM
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Apr 05, 2022
12:52 AM
CY96F356のReference Voltageの設定に関しては、
Hi Reference Voltage: AVRH
Low Reference Voltage: AVss
になります。