大家好好,我们电站目前使用的PCS设备里用的是英飞凌的IGBT,型号是FF600R,600A,1200伏,PCS的功率是500KW,经常发生IGBT损毁或出现单相的故障,最近一次发生损毁时IGBT在接近500KW的功率下连续运行了6分钟,直流侧电压范围时580伏-850伏,直流侧电流最大可达365A,交流测额定电压400伏,交流测额定电流721A,想请大家帮忙分析一下发生频繁故障的原因是什么?

屏幕截图 2023-03-29 161050.png

0 点赞
1 解答
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted

  您好,

造成IGBT模块损坏的原因有很多,除了热失效之外,在做PCB板设计时,功率回路的寄生电感过大,易使得IGBT关断时的Vce电压尖峰过高,一旦超出器件的spec值,就易发生失效。为了能够进一步分析原因,请帮忙提供以下信息,IGBT模块的完整型号,实际的工作频率,应用的拓扑,完整的原理图,以及IGBT正常工作和失效时波形,包括电压Vge, Vds, 输出电流波形等。

Best regards,

Rachel

 

在原帖中查看解决方案

0 点赞
5 回复数
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
First reply posted First question asked Welcome!

Rachel,您好

IGBT的型号是FF600R12ME4,有现场烧毁的图片哈,

截图.png

这个1相的照片,总共有3个这样的模块,分别对应A、B、C三相,一相有3个IGBT。

工作的频率是电网频率50HZ上下,没有发生过频率超限的情况,波形无法提供啦,我们这边没有用故障录波器

IGBT烧毁前正在进行交流变直流的转换,直流电压在738伏左右,电流在649安左右,想请教一下,交流转换直流的原理是什么,直流转换交流的原理是什么?

 

 

 

0 点赞
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted

 您好,

分享您一个文章关于电力电子学的简要介绍供参考,链接如下:

https://community.infineon.com/t5/Blogs/%E6%9E%81%E7%AE%80%E7%94%B5%E5%8A%9B%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%AD...

若要进一步分析失效原因,还是建议测试IGBT的失效波形,包括电压Vge, Vds, 输出电流波形等。

Best regards,

Rachel

0 点赞
庭洋
Level 1
Level 1
First reply posted First question asked Welcome!

失效波形的测试需要什么仪器呢,需要实时在线测试吗?

0 点赞
Rachel_G
Moderator
Moderator
Moderator
50 likes received 250 solutions authored 250 replies posted

 您好,

需要示波器和电压探头去测IGBT模块失效波形,可以理解为是瞬态失效波形,需要实时在线测试。

Best regards,

Rachel

0 点赞