Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,我們正在尋找具有 5A 峰值電流額定值的隔離閘極EVAL_BDPS_DRIVER ,我們發現了您的 1ED3461MC12M 閘極EVAL_BDPS_DRIVER 。 我們有一些關於 RDY 引腳和 FAULT 引腳的問題。RDY 和 FAULT 引腳是否必須連接到 MCU,以便閘極EVAL_BDPS_DRIVER在故障後復位,因為如果連接到 MCU,我們必須對 LV COOLDIM_PRG_BOARD進行更改是必須的。 RDY 和 FAULT 引腳EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7作為輸出和輸入,這意味著 MCU 必須為閘EVAL_BDPS_DRIVER提供輸入以進行重位,還是在沒有外部訊號的情況下重設?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/1ED3461MC12M-Gate-driver-fault-and-ready-pin/td-p/688259

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

親愛的@Sriram_07

來自英菲尼昂的問候。

是的,您必須從微控制器向 RDYC 引腳提供外部休息訊號。

使用 RDYC 清除故障至低週期
1. 將 IN 設定為低電位
2. 將 RDYC 設定為低電平,持續時間長於故障清除時間 tCLRMIN

SivaBommadevara_0-1706862530421.png

 

或者,您可以在微控制器的 幫助下,使用接近閘極EVAL_BDPS_DRIVER IC 的具有一定時間延遲的 FLTTESTBOARD_150PC_OUT 訊號來產生重設訊號(設計您自己的電路)。

 

我希望您能得到您的詢問的答案。

 

謝謝你

最好的問候,

希瓦納加馬爾斯瓦拉勞。

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/IGBT/1ED3461MC12M-Gate-driver-fault-and-ready-pin/m-p/688465

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
