TRAVEO™ T2G MCU: Initializing the fault subsystem - KBA235815

Tip / Sign in to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
NXTY_Sakano
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 5 likes given 50 sign-ins

Hi ,

I want to translate the following KBA235815 into Japanese, please confirm to my work.

URL:https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/TRAVEO-T2G-MCU-Initializing-the-fault-subs...

Thanks, Katsutoshi Sakano

0 Likes
1 Solution
NXTY_Sakano
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 5 likes given 50 sign-ins

問題:障害サブシステムでの初期診断中、障害はFAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに保持されることに注意してください。

解決策:次の手順に従って、既知の障害を初期化してください。

 

1.フォールトマスクレジスタ(FAULT_STRUCTx_MASKy)でフォールトソースを監視できるようにします。

手動で設定された障害割り込みなどの通知に注意してください。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “0”)

2.障害ステータスレジスタ(FAULT_STRUCTx_STATUS)に0x00000000を書き込みます。

3.フォールト割り込みレジスタ(FAULT_STRUCTx_INTR)に0x00000001を書き込みます。

4.FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットを読み取ります。

FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットが「0」になるまで、2から4の間で実行します。

  1. FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTが「0」になったとき、障害割り込みなどの障害サブシステムの構成を開始できます。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “1”)

 

※障害の原因が解決されない場合は、FAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに障害を保持します。

したがって、障害の原因を解決する必要がある場合があります。

 

注:このKBAは、次のTRAVEO™T2G  MCUに適用されます。

TRAVEO™T2G CYT2xxシリーズ

TRAVEO™T2G CYT3xxシリーズ

TRAVEO™T2G CYT4xxシリーズ

View solution in original post

0 Likes
3 Replies
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi Katsutoshi Sakano san,

Confirm to work on this KBA.

Thanks,
Bindu

0 Likes
NXTY_Sakano
Level 4
Level 4
Distributor - NEXTY (Japan)
10 likes given 5 likes given 50 sign-ins

問題:障害サブシステムでの初期診断中、障害はFAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに保持されることに注意してください。

解決策:次の手順に従って、既知の障害を初期化してください。

 

1.フォールトマスクレジスタ(FAULT_STRUCTx_MASKy)でフォールトソースを監視できるようにします。

手動で設定された障害割り込みなどの通知に注意してください。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “0”)

2.障害ステータスレジスタ(FAULT_STRUCTx_STATUS)に0x00000000を書き込みます。

3.フォールト割り込みレジスタ(FAULT_STRUCTx_INTR)に0x00000001を書き込みます。

4.FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットを読み取ります。

FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTビットが「0」になるまで、2から4の間で実行します。

  1. FAULT_STRUCTx_INTR.FAULTが「0」になったとき、障害割り込みなどの障害サブシステムの構成を開始できます。(FAULT_STRUCTx_INTR_MASK is “1”)

 

※障害の原因が解決されない場合は、FAULT_STRUCTx_PENDINGyレジスタに障害を保持します。

したがって、障害の原因を解決する必要がある場合があります。

 

注:このKBAは、次のTRAVEO™T2G  MCUに適用されます。

TRAVEO™T2G CYT2xxシリーズ

TRAVEO™T2G CYT3xxシリーズ

TRAVEO™T2G CYT4xxシリーズ

0 Likes
IFX_Publisher2
Community Manager
Community Manager
Community Manager
25 likes received 1000 replies posted First like given

Hi  TKatsutoshi Sakano  san

Confirmed to receive this KBA.

Thank you for your contribution.

Thanks,
Bindu

0 Likes