- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear supporter
I want to translate the following KBA. Please confirm to my work.
Enable extended power range (EPR) mode for EMCA application – KBA233885
Regards,
Nino
Solved! Go to Solution.
- Labels:
-
EMCA
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Regards,
Nino
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMCAアプリケーションで拡張パワーレンジ(EPR)モードを有効にする – KBA233885
Version: **
質問:拡張パワーレンジ(EPR)モードをサポートするためにEMCAチップに必要な回路変更は何ですか?
回答: EPRモードをサポートするためにEMCAチップ(CCG2 / CMG1)で要求される回路変更はありません。ファームウェアの一部であるケーブルID応答で変更が必要になります。
EZ-PD™ 構成ユーティリティで、ケーブルVDOのEPRモード対応パラメータの値を「はい」に修正し、CCG2およびCMG1チップの両方でこの機能をサポートします。(図1および図2参照)
注: 最新の構成ツールでのみ、このオプションがあります。最新のEZ-PD 構成ユーティリティへのリンクはここにあります。
図1. CCG2: パッシブケーブル例
図2. CMG1: パッシブケーブル例
Labels Other
Tags: 48V emca EPR extended power range Figure 2. CMG1: Passive cable example Add tags
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Nino-san
Confirm to work this KBA.
Thanks,
Best regards
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Dear Jenna
The following shows the translated version in Japanese for targeted KBA.
Please conform and double check.
Regards,
Nino
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMCAアプリケーションで拡張パワーレンジ(EPR)モードを有効にする – KBA233885
Version: **
質問:拡張パワーレンジ(EPR)モードをサポートするためにEMCAチップに必要な回路変更は何ですか?
回答: EPRモードをサポートするためにEMCAチップ(CCG2 / CMG1)で要求される回路変更はありません。ファームウェアの一部であるケーブルID応答で変更が必要になります。
EZ-PD™ 構成ユーティリティで、ケーブルVDOのEPRモード対応パラメータの値を「はい」に修正し、CCG2およびCMG1チップの両方でこの機能をサポートします。(図1および図2参照)
注: 最新の構成ツールでのみ、このオプションがあります。最新のEZ-PD 構成ユーティリティへのリンクはここにあります。
図1. CCG2: パッシブケーブル例
図2. CMG1: パッシブケーブル例
Labels Other
Tags: 48V emca EPR extended power range Figure 2. CMG1: Passive cable example Add tags
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Inappropriate Content
Hi, Nino-san
Confirm to receive this KBA in community.
I will let you know, if there is any concerns.
Thanks for work.