你好,我正在使用 TC399,试图实现 ADC。 在我的项目中,我们使用 AN0...AN60 进行不同的电压监控。 从数据表中可以发现,这些是不同的通道和组。 在一个示例程序中,它显示将第 0 组的 3 个通道添加到队列中并得到结果。 我的疑问是,有了这些不同的频道和组,我还能把它们添加到同一个队列中并得到结果吗? 加入队列是否有任何限制?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/TC399-adc/td-p/691058

0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好 @Abhijith_Raj

感谢您的请求。

我的疑问是,对于这些不同的通道和组,我可以将它们添加到同一队列并获得结果吗?或者添加队列有什么限制吗?
是的,您可以通过串联创建扩展转换序列,在一组转换结束时,您可以触发另一个 ADC 组的转换。
有关可以使用的不同配置的更多信息,请查看AURIX™ TC3xx 用户手册第 2 部分的 32.5.3 通过串联扩展转换序列部分