你好團隊,

在我們的設計中,我們已經習慣了下面的引腳 SAK-TC397XX-256F300S 歐瑞微控制器為 LIN 接口。

如果使用的引腳支持 LIN 接口和 SCR 喚醒功能,則希望您確認。

lin.png

問候,

哈里什·S

 

 

 

 

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @harishselvam ,

 

是的,您 CAN 將它們用於 LIN 接口和 SCR。如需確認,您 CAN 根據您的引腳封裝參考 TC39X 數據表  中的引腳配置部分。另外,對於 SCR 引腳,您 CAN 參考用戶手冊中的第 49.10 節通用 I/O 端口和外設 I/O 線(端口)

 