大家好。
我使用 TOM 模組產生 8 個 PWM 訊號(其中 4 個是反向訊號)來控制 DCDC。 在手冊TC3x_PArt2 的第 28.14.1 節中,它提到了 TGC,並表示 TGC 最多可以控制 8 個 TOM 通道。
因此,在我的例子中,我使用 8 個 TOM 通道來產生 8 個 PWM,但我需要一個額外的通道來引入計時器功能。 此定時器通道會傳送內部觸發訊號以重設其他 8 個 TOM 通道的計數器,以確保所有 8 個 PWM 計數器之間的同步。 我的例子中的問題正是由於需要引入第九個通道而出現的。 此時我想問一下,這第九個通道由不同的TGC控制是否有問題(例如 TGC0 控制產生 PWM 的 8 個通道,TGC1 控制定時器通道。

 

除了這個疑問之外,我還得解決另一個問題,即這8個計數器除了由定時器通道產生的固定週期的內部觸發信號復位外,還必須在從定時器通道獲取非週期信號時復位。外部微控制器到達。

再次參考上面連結的手冊,第 28.14.1 節的圖 47, 我認為這個外部訊號可以由TD700N22KOF_TIM獲取,進而產生TD700N22KOF_TIM訊號,但我不太明白如何配置通道,以便該非週期訊號可以用作計數器的重設。

 

提前感謝您的幫助

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/synchronisation-of-TOM-counters-on-TC39/td-p/692648

0 回應