TC377 中如何使用这个 SCU 接口信号-SMU_EMGSTP_REQ? 它是触发微控制器中的任何引脚还是它的处理方式...??

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @Harish_21

 

此信号用于通过 SMU 警报向 SCU 发出紧急停止请求。端口紧急停止功能允许强制焊盘进入通用输入模式。 请参阅用户手册中的第 15.3.1.5.6 节端口紧急停止 ,以获取有关如何激活此事件的更多信息。

 

最诚挚的问候,

见面。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,

Harish_21_0-1691124769464.png

如果我的理解是正确的,请从你的答案中获得。 该信号通过SMU从端口A发送到SCU,如上图79所示。 如果我错了或者什么的,请纠正我。 如果我说得对,最后提到的输出是什么,比如"端口紧急停止,"是某种端口或引脚激活还是流向哪里? 而且,我不清楚,比如:

1.端口紧急停止 (PES) 与 FSP(故障信号协议)的实际关系如何。?

2.如果激活 PES 到底发生了什么,而且,SCU 实际上是如何交付 PES 的。?

如果你能帮我一点忙,我将不胜感激。 谢谢,提前谢谢。

0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @Harish_21

 

正如第 9.6.3 节中提到的 “端口触发紧急停止”,端口 A 只是 P33.8。

要对端口引脚进行紧急停止,您必须使用寄存器 ESR (紧急停止寄存器)为该引脚启用它, CAN 在第1283页上找到它的寄存器说明。 如描述中所述:"如果满足并启用了急停条件,则输出选择
将自动从备用输出功能切换到 GPIO 输入功能。"

 

1. 当触发SMU_AGFSP报警事件时, CAN 请求SMU到SCU的PES请求。PES 已启用。

2。PES的作用如我上面所述。 请参考用户手册中的第 9.6 章紧急停机 (ES) ,其中描述了 SCU 如何处理 PES。 如果您想做任何具体的事情,请告诉我们。

 

最诚挚的问候,

见面。

 