Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,所有

我已經激活了啟動校準,我正在尋找是否強制執行轉換後校準,以及跳過它有什麼效果

從手冊中,我們只有此筆記

" 校準後步驟可以附加到每個轉換中。由於老化導致的變化非常慢,並
校準後會使電容器放電,因此對於當前版本的轉換器後校準應
停用(大多數應用程序都會定期重新啟動,因此也重複啟動校準)。"

但我找不到任何與 " 相關的數據非常慢 "。

如果我的應用程序可以連續 24 小時工作,我可以跳過後校準嗎? 以及是否可以連續工作 1 個月/年?

老化引起的變化是唯一需要後校準的原因嗎?

 

稍後在手冊中,我們有

" 在參考電壓穩定的系統中,建議通過在寄存器 gXanCFG 中設置位元 DPCAL(x
=0-11)來永久停用後校準,以避免這些效果。
在參考電壓受溫度影響的系統中,在某些操作階段可以暫
時啟用後校準,以補償這些效果。"

因此,如果參考電壓不穩定,似乎至少需要後校準。

 

需要考慮其他條件?

 

 

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/td-p/654866

5 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@FD_aurix,正如 UM 中所述,通常可以禁用後校準,但是如果 ECU 連續運行 24 小時/1 個月/1 年,我們需要在內部檢查是否必須執行它。

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/m-p/656678

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,您能否告訴我們這個應用程序是什麼?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/m-p/670649

0
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨見面

我不明白為什麼知道我的應用程序很重要。 我需要一些關於如何進行後期校準的MOS_GENERIC_POW_BOARD指示,然後我們將了解如何在不同的情況下執行它。

順便說一句,我有不同的可能應用程序,具有不同的使用案例。 在某些應用中,客戶被迫定期關閉/打開設備(為了充電電池),因此我們可以考慮最多 24 小時的工作時間,但其他應用程序是 24/24 7/7 連接到 UPS,因此在最壞情況下,它們多年沒有關閉!

因此,我正在尋找一些一般規則,我可能會在某些特定條件下強制重新校準

 

無論如何,我已經進行了一些測試,如果後校準處於活動狀態,我發現轉換後輸出上有關的故障,每次轉換結束後,一旦停用,就根本不出現。 有什麼已經知道了嗎? 我們需要檢查與單一類比輸入相關的電容? 有一些設計規則來防止這種行為?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/m-p/670667

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@FD_aurix

對於上述有關長時間運行 EVADC 應用程序的查詢,例如一年,我們的反饋是:

1. 在任何情況下都不要使用後校準,如使用說明書中已經寫在
2. 如果參考電壓變化,或溫度大變化(例如從冷到熱),用戶需要重複啟動校準一次
3. 如果時間允許,用戶可以手動觸發啟動校準,例如每天幾次,以確保安全方面

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/m-p/682069

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,見特

請準確說明。 這很重要。

在手冊中,建議在使用穩定電壓判斷的應用中永久禁用它-> 在電壓參考的情況下激活它。

從您的回复中,似乎我們永遠不允許激活後校準,但是我們需要使用啟動序列重新校準 ADC。

請每天定義幾個時間," 從冷到熱 "。

 

抱歉,我覺得這些信息非常相關,因為它涉及通常與控制和安全相關的 ADC,這些信號對控制和安全非常重要。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/EVADC-Calibration-and-post-conversion-calibration/m-p/682083

0