AURIX™ TC212 - 重設後設定 RSTSTAT EV13 標誌

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
我正在使用我的硬體AURIX™ TC212 運行我的軟體,但我的TDA5235_868_5_BOARD在沒有線索的情況下隨機重置。 我有2個硬體COOLDIM_PRG_BOARD ,測試了相同的軟體,第一個COOLDIM_PRG_BOARD未重置,第二個COOLDIM_PRG_BOARD已重置。 在調試器中,RSTSTAT EV13 標誌在重置後設置了,有任何想法或提示,我可以繼續調試嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC212-RSTSTAT-EV13-flag-is-SET-after-reset/td-p/684632

3 回應
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

附加調試器屏幕截圖

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC212-RSTSTAT-EV13-flag-is-SET-after-reset/m-p/684636

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@Angkhan-Chiew

只有在調試時才會出現這種情況嗎?

此標誌來自外部電壓的電壓監視器,可能是設備低於允許的閾值電壓。

您可以檢查第8.3.1.7節 有關電壓監控的更多詳細信息,請參閱用戶手冊

最好的問候,

埃里克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC212-RSTSTAT-EV13-flag-is-SET-after-reset/m-p/691201

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

謝謝埃里克_G。

不,調試和不調試都會發生這種情況。

我會根據建議查看使用手冊。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Aurix-TC212-RSTSTAT-EV13-flag-is-SET-after-reset/m-p/692582

0