嗨,

在 ASCLIN SPI 中是否有任何選項可以設定 CPHA 值。 在我的專案中,我使用 SPI 從設備。 使用 QSPI 模組,我能夠以模式 0 進行通訊(CPOL 和 CPHA = 0)。
但是當我使用 ASCLIN SPI 時,我沒有找到任何方法將 CPHA 配置為 0。

我的從機也工作在模式 3(CPOL 和 CPHA = 1)下。 所以我將 CPOL 值改為 1。

有什麼辦法可以將CPHA配置為0嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/ASCLIN-SPI-CPOL-and-CPHA/td-p/689304

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

不,這是不可能的。

ASCLIN:在同步模式下,模組支援先移位邊緣,然後再鎖存邊緣的 SPI 設定

這意味著 CPHA 無法更改。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/ASCLIN-SPI-CPOL-and-CPHA/m-p/689773

在原始文章中檢視解決方案

0
3 回應
在這種情況下,我不能使用支援 CPHA = 0 的MULTICH_CONNECT_PCB從屬設備,對嗎?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/ASCLIN-SPI-CPOL-and-CPHA/m-p/690043

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

是的,這是對的。 對於 CPHA=0,您必須使用 QSPI。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/ASCLIN-SPI-CPOL-and-CPHA/m-p/690146