你好,

我已經購買了用於 A2G TC375 微控制器評估包的英飛凌-Aurix 精簡版套件。

我想用 CH3 配置 ADC G1,G2 和 G3,因為我的要求是轉換應該同步發生。

為了映射硬件,我嘗試使用評估板,以獲取與組 G1,G2 和 G3 相關的引腳的可用性。

不幸的是,我無法在船上找到它。

您CAN建議船上有哪些組可用,或者是否可以進行同步轉換?

如果是,那麼哪些群組CAN在軟體中配置?

也可以將 Adc 組與多個通道同步,例如 G8 與 CH1,Ch2,Ch3

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

您好,

您可以參考"表"中的表 265 產品類比輸入連接UM 與"圖 5 " 在主機板上的接腳接頭 X1 和 X2 的訊號對應 _ 使用者手冊 _ 優化器 _KIT_V2_ 0。

如果您無法訪問以上鏈接,請按照以下鏈接中的步驟訪問:
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/MyICP-platform-for-Microcontroller/

關於您的查詢:
"還可以將 ADC 組與多個通道(例如 G8 與 CH1,C2,Ch3)同步化,"
您可以參考 AURIXTC
" 3XX_UM_Part2_V2.0 中的並行採樣的同步轉換。"

仁慈的問候,
艾斯瓦亞。