如何配置 Geth 端口以連接到馬維爾 88Q5152

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

尊敬的英菲尼昂技術支援團隊,

我們的計劃是通過 RGMII 界面將 TC397 連接到馬威爾 88Q5152,以滿足我們的應用需求。

過去,在Linux系統上,我們設定固定連結來直接指定速度和雙工模式。我們想詢問是否CAN在TC397上使用類似的方法來正確建立此連接。

目前,我們仍在尋求更多建議。 我們的目標是確保我們的連接穩定和可靠,以滿足我們的應用程序的需求。

再次感謝大家的幫助和支持。 我們期待收到更多有價值的建議。

溫暖的問候,

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TriBoardManual_TC3X71-UserManual-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46...

嗨董,請參閱三板用戶手冊中的 3.11 " 乙太網路"部分。 您會發現使用 RTL8211FI-CG 並使用了 RGMII 接口。 您可以參考此設計以適合您的 PHY 芯片。

在原始文章中檢視解決方案

0
1 回應
