大家好,

我正在使用一個項目 TC322LP。 我正在通過啟動軟件執行 LBIST 測試。 雖然 LBIST 測試已成功通過,但是在連接停用時,SMU LBIST 警報 (ALM8 [5]) 就會觸發。 這個錯誤或任何原因導致這種情況? 因為我在其他微控制單元組中看到像 TC387 和 TC366 一樣。

感謝您的答案。

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@frkn
它 應該考慮在這種情況下進行調試工具連接,我想建議您通過代碼中的 UART 界面打印 SUM_AG 註冊器集的值進行驗證。
布爾,
傑 里米

在原始文章中檢視解決方案

0
8 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @frkn 
1)這個錯誤或任何東西導致這種情況?
-- 在回答你的問題之前,我想知道LBIST是否是由軟件代碼而不是SSW執行的,此外,當任何復位事件發生時,警報總是會出現CAN ?
BR,
傑里米

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @Jeremy_Zhou 

LBIST 正在從 SSW 觸發。警報僅在 PORST 之後觸發。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @frkn 
我想知道您是否可以詳細描述複製現象的步驟,此外,請分享有關測試平台的信息。
BR,
傑里米

0
我們正在使用項目特定的 PCB。 當代碼運行時,如果我觸發 PORST,在啟動條目中我 CAN 看到與 LBIST 錯誤相關的 SMU ALM8[5]。它會導致重置,因為項目配置。 第二次重設之後,LBIST 不會觸發,因為 LBIST 只使用 PORST 觸發。 根據勘誤表,也許在 PCB 上的某個地方需要下拉電阻,但我不確定也是如此。

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨 @frkn 
其實我對你的問題還是有點困惑,比如PORST有兩種,冷的和暖的,你CAN 指出你指的是哪一種嗎?

2023-09-14_10h55_55.png
此外,我想知道 LBIST 在固件或應用程序啟動軟件中進行了哪個階段?
下面的句子是否意味著 LBIST 執行完成後面的系統溫重置?
「它會導致重置,因為項目配置」
BR,
傑里米

0
