Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

我正在嘗試使用 AURIX Development studio v 1.9.20 來加快 ShieldBuddy 板 (TC275) 的速度,當我嘗試調試預設的「Hello World」應用程式時,出現錯誤。

 

當我啟動偵錯器時,我收到以下錯誤對話框:

建立會話時出錯
調試儀器 IO 無法初始化。
GDI 偵錯工具提供了以下錯誤訊息。
無法開啟 Access HW

 

完整的控制台輸出如下。

 

我需要調試硬體加密狗嗎? 我預計它將使用連接在開發板和 PC 之間的 USB。 「入門」文件描述的是 Arduino IDE,而不是 AURIX Development Studio。 任何幫助,將不勝感激。


謝謝

格雷格

使用調試目標配置:
目標:通用 Infineon AURIX 板
所選CPU類型:tc27xd
註冊檔案:C:/Infineon/AURIX-Studio-1.9.20/plugins/com.tasking.ctc.debug.win32.x86_64_1.12.14.0/ctc/include/sfr/regtc27xd.xml
通訊:通用調試訪問伺服器
調試儀器模組:gdi2mcdtc
使用快閃記憶體配置:
監視器:C:\Infineon\AURIX-Studio-1.9.20\plugins\com.tasking.ctc.debug.win32.x86_64_1.12.14.0\ctc\etc\ftc27x.sre
工作區位址:0x70000000
設備數量:5
扇區緩衝區大小:8192
設備0:
地址:0xA0000000,0x80000000
供應商:英飛凌
晶片:TC2_4560k
子名稱:程式快閃記憶體0
寬度:32
尺寸:2097152
晶片數量:1
未使用的地址線:0
設備1:
地址:0xA0200000,0x80200000
供應商:英飛凌
晶片:TC2_4560k
子名稱:程式閃存1
寬度:32
尺寸:2097152
晶片數量:1
未使用的地址線:0
設備2:
地址:0xAF000000
供應商:英飛凌
晶片:TC2_4560k
子名稱:資料快閃記憶體庫 0a
寬度:32
尺寸:393216
晶片數量:1
未使用的地址線:0
設備3:
地址:0xAF100000
供應商:英飛凌
晶片:TC2_4560k
子名稱:資料快閃記憶體庫 0b
寬度:32
尺寸:16384
晶片數量:1
未使用的地址線:0
設備4:
地址:0xAF110000
供應商:英飛凌
晶片:TC2_4560k
子名稱:資料快閃記憶體庫 1
寬度:32
尺寸:65536
晶片數量:1
未使用的地址線:0
配置:TC27xD
啟動調試器...
調試儀器 IO 無法初始化。
GDI 偵錯工具提供了以下錯誤訊息。
無法開啟 Access HW

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Debugging-on-ShieldBuddy-TC275-with-AURIX-Development-Studio/td-p/738495

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received
問題是它被保持在重置狀態。 我把它插入一個
我的筆記型電腦上有 USB 集線器,當我將其直接插入筆記型電腦時,沒有
重設和調試工作中保持的時間更長。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Debugging-on-ShieldBuddy-TC275-with-AURIX-Development-Studio/m-p/740626

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

@gpsemeraro

您能在 MCD Basic Client 中看到該裝置嗎? (這個是在安裝ADS的時候和DAS一起安裝的)

據我所知,該板帶有集成調試器。

最好的問候,

埃里克

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/AURIX/Debugging-on-ShieldBuddy-TC275-with-AURIX-Development-Studio/m-p/740621

0
