嗨,我一直在圍繞 imc102t 設備開發電機控制器... 我已經在各種條件下測試了幾個例子,並且一直在研究微調電機和 pfc 控制參數。 今天隨機當我上傳一個新的配置文件用於電動機的測試運行時,我在 ISD 的儀表板上顯示了 AC 輸入頻率故障。 我仍然 CAN 啟動和運行電機,但我 CAN 識別導致此故障出現的原因...連接的交流線路在我的萬用表上測試為 59.99hz,因此似乎不是交流線路頻率的問題。我檢查了從交流線路到芯片上輸入引腳的所有組件的信號連續性和電阻值,沒有檢測到任何問題。 我沒有更改我的配置中應該影響頻率檢測的任何參數,所以我對正在發生的事情感到非常困惑。

正如我所說,我仍然 CAN 運行電機,但我想了解這裡發生了什麼,希望避免未來出現問題

謝謝,丹

1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,事實證明,配置文件默認為 50hz 而不是 60hz... 我沒有註意到,當我加載新文件時,我得到了頻率故障。 現在都很好

在原始文章中檢視解決方案

0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

你好

一旦問題發生,它是持久性的還是一次性條件。

最好的問候

0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

嗨,事實證明,配置文件默認為 50hz 而不是 60hz... 我沒有註意到,當我加載新文件時,我得到了頻率故障。 現在都很好

0