公告

大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此

Tip / 登入 to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

我们构建了一个 IMC101T-T038 + FP35R12W2T7 主板来运行 bldc 压缩机,并使用外部微控制器通过 uart 进行控制。 首先,它可以在运行数小时后正常启动和运行压缩机并正常停止。 然后重启它,有时它可以正常启动,有时无法正常启动,而且 IMC101T 没有报告任何故障。 请告知我们解决方案。 我们还附上了 mc2 文件和运行波形供您参考。

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC101-not-report-fault-during-starting/td-p/656421

0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@SC2566

当 WM_MOTOR_CONTROL_01 处于未报告故障且 WM_MOTOR_CONTROL_01 未运行的状态时,您可以观察上面共享的当前波形。 这种情况是否会持续下去,还是在一段时间后触发故障

你能否在 MCE Wizard 中更改以下设置并告诉我们结果:

  1. 问题 11-开环速度上升速率-50 RPM/秒
  2. 问题 60-通量估计器常数-80 毫秒。
  3. Ques 70 - 磁通量 PLL 控制 TESTBOARD_150PC_OUT - 2 秒
  4. 更改上述设置后,您可以分享 WM_MOTOR_CONTROL_01的行为。
  5. 请告诉我们这是否会触发任何错误?

这将帮助我们更好地理解这个问题。

 

谢谢,

Krupashankar

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC101-not-report-fault-during-starting/m-p/658553

在原帖中查看解决方案

0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@SC2566

我们想确认 IMC101T 是否收到了从外部微控制器发送的 UART 启动命令。

你能否检查一下外部微控制器发出的命令是否被 iMotion 控制器接收? 这可以通过在收到 UART 命令时使用脚本在 IMC101T 中切换 GPIO 来验证。

 

谢谢,

Krupashankar

 

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC101-not-report-fault-during-starting/m-p/656734

0 点赞
lock attach
Attachments are accessible only for community members.
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
亲爱的克鲁帕尚卡,
 
是的,IMC101T 接收来自外部微控制器的命令是因为
1. 如果启动正常,电机将按照连接的电流波形运行,不会出现任何错误。
2。如果无法正常启动,IMC101 将不会报告任何故障,电流波形将与初始问题相同。
3。请告知我们解决方案
 
问候,
Suchat

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC101-not-report-fault-during-starting/m-p/657311

0 点赞
