智能电源开关 论坛讨论

skf88
智能电源开关
接地
solved msg Solved
zhege这个BTS7004-1EPP,后面负载没有直接接电机,而是通过电机驱动芯片接电机的话,这个RGND是不是可以去掉,直接接地就行了?,谢谢! Show More
skf88
智能电源开关
7004接地
solved msg Solved
这个BTS7004-1EPP,输出接直流电机驱动芯片,然后接电机,这样的话,这个RGND去掉直接接地就可以了吧? 谢谢! Show More
Translation_Bot
智能电源开关
芯片封装
solved msg Solved
在哪里索取高边开关芯片的pcb封装?比如bts7004-1epp,bts50060等谢谢!smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/%E8%8A%AF%E7%89%87%E5%B0%81%E8%A3%85/td-p... Show More
HHC
智能电源开关
ESD
solved msg Solved
英飞凌工程师,你好: 请教一下高边开关的芯片手册ESD指标问题,在BTS7040中,为什么在P_4.1.0.21中已经得到各管脚ESD能力为2kV,却在P_4.1.0.22中,GND与VS连接后,对OUT的ESD能力变为4kV呢?这和OUT单独对GND或VS的ESD能力有什么区别之处呢?想不明白如此... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
我打算只使用输入控制线来启用和禁用输出。对接两套开发板的 SPI 信号线和地线。 有什么理由说这行不通吗?    smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Controlling-BTS712204ESAXUMA... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
如何联系英飞凌在中国广东省的官方销售代表?smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/How-to-contact-original-official-Sales-of-Infineon-in-China-Guang... Show More
HHC
智能电源开关
英飞凌工程师,你好! 在查看高边开关的手册中,以BTS7040为例,其中在过流保护的机制中,触发过流阈值芯片触发关断重启,此时IS管脚输出Fault电流,那么,在发生过流初期,IS会输出对过流的电流比例采样值吗?或者说会有这种动作发生,但是在电流切换的延时过程中,还未建立完全就被Fault电流接管I... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
你好,专家、 我了解到,钢丝防护装置有一项新功能,叫做 CLS。 在此模式下,设备将自动重新启动。 请问关闭后何时再次打开? 是通过判断温度下降到某个值,还是在某个时间间隔之后? 谢谢。 BR, Csmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Po... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
我们计划使用 BTT6050-1ERA 直接驱动电磁阀。 在使用时,我们需要注意哪些预防措施或注意事项? *电磁阀规格:16Ω, 50mHsmartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/BTT6050-1ERA-fo... Show More
Translation_Bot
智能电源开关
BTS71040-4ESA和BTS71040-4ESP 之间有什么区别? 它们的 OPN 后缀相同:BTS710404ESAXUMA1 和 BTS710404ESPXUMA1 我在数据表上没有看到任何明显的信息,参数搜索表的条目似乎也完全相同。 -4ESA确实将CVSGND作为可选项。 是否有办法在... Show More