IMD111t方向制御

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

デューティ制御を介してモーターを駆動し、モーターの出力がフラグに当たると方向を変え、方向を崇拝することになっています。 現在、モーターがフラグに当たると、DIRピンの状態を変更します。 DIRピンの状態に関係なく、モーターは同じ方向に回転し続けます。 誰かがこのようなアプリケーションをやっている経験がありましたか?

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私は何が問題なのかを理解しました。 GPIO 6レジスタの値が間違っていました。 元々は1024として構成されており、値を33800に設定する必要がありました。

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @eyurko 

次のスレッドが役立つかどうかを確認してください。
1. https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/Running-a-induction-motor-in-diferents-direction...
2. https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/How-to-change-motor-direction-in-imotion-script/...


さらに、次のことをお知らせください。
1. インフィニオンのimotion評価ボードを使用していますか、それともカスタム設計ですか? インフィニオンの評価ボードをお使いの場合は、使用されているボードをお知らせください。
2.新しいiMotionソリューションデザイナーを使用している場合はお知らせください


よろしく
ルパック

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私は両方のスレッドをチェックアウトしました。 カスタムPCBを使用しており、MCEデザイナーとMCEウィザードも使用しています。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @eyurko 

MCEWizardのMC2ファイル、MCEデザイナーの構成ファイル、およびボード回路図を共有していただけませんか?

よろしく

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

私は何が問題なのかを理解しました。 GPIO 6レジスタの値が間違っていました。 元々は1024として構成されており、値を33800に設定する必要がありました。

0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

@eyurko 

問題が解決したことを知ってよかったです。

あなたのプロジェクトのためにあなたに最高を願っています。

0 件の賞賛