IMC301ユーザーUARTを介して基本的なモーターパラメータを変更します

Tip / ログイン to post questions, reply, level up, and achieve exciting badges. Know more

cross mob
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

MCEDesignerを介してIMC301を設定しています。 これが完了したら、ユーザーUARTのいくつかの基本的な制御パラメータを変更したいと思います。 私はそれで誘導モーターを実行しているだけです! レジスタ32でモーター電流制限を変更 CAN ようですが、モーターの極数も変更する必要があるため、まだ試していませんが、このレジスタ CAN表示されません。

私が提案していることは可能ですか?

もしそうなら、MCEWizardから出力されたテキストファイルのパラメータを、私が本当に苦労している場所であるため、変更する必要があるレジスタに相互参照する簡単な方法があります。

感謝

ジョナサン

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Joni

はい、動的パラメータ CAN 実行時に変更できますが(例:Motorlim)、静的パラメータ CANUSER UARTによって変更できません(注:数値モーターポールは計算にのみ使用され、レジスタとしては使用できません)。 iMOTION™モーションコントロールエンジンソフトウェアリファレンスマニュアルのパラメータのリストについては、セクション 3.2モーター制御レジスタ (アプリID = 1)を参照してください。

さらに詳細が必要な場合はお知らせください。

 

感謝

クルパシャンカール

元の投稿で解決策を見る

0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちは @Joni

はい、動的パラメータ CAN 実行時に変更できますが(例:Motorlim)、静的パラメータ CANUSER UARTによって変更できません(注:数値モーターポールは計算にのみ使用され、レジスタとしては使用できません)。 iMOTION™モーションコントロールエンジンソフトウェアリファレンスマニュアルのパラメータのリストについては、セクション 3.2モーター制御レジスタ (アプリID = 1)を参照してください。

さらに詳細が必要な場合はお知らせください。

 

感謝

クルパシャンカール

0 件の賞賛