IMC101T-T038で私の疑問を明確にしてください。

i) NTCピンの電圧が過熱スレッショルド電圧レベルを下回ると、過熱フォルトが設定されます。 故障後、温度が下がり、ntcの電圧がしきい値レベルを超えて上昇すると、過熱障害は自動的にクリアされますか?

smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/NTC-fault-in-imc101t-t038/td-p/739482

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
100 likes received

こんにちは@Kaleeswaran

電圧が閾値を超えても、障害は自動的にクリアされません。 Fault clear コマンドは、変数「FaultClear」に 1 を書き込むことによって MCE に与える必要があります。
ただし、制御入力信号が周波数、デューティ、またはVSPからのものである場合、「FaultRetryPeriod」パラメータにより、フォルト状態の後にモータを再起動できます。 詳細については、 ソフトウェアリファレンスマニュアル のセクション3.2.8.13を参照してください。