ITS4300S-SJ-Dデータシートには、公称負荷電流(Ilnom)の最小値が0.4Aと記載されています。 これは、私の公称電流が0.2Aの場合、このデバイスは適切ではないことを意味しますか?

csileo_0-1693614661149.pngcsileo_1-1693614708562.png

 

0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager

こんにちはシレオ、

公称負荷電流は少なくとも0.4A CAN 。 次に CAN 0.2Aで熱応力が少ないため、0.2Aで確実に機能します。